還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 10:22
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 16:03
引用
引用第8樓zzzer442于2017-01-04 15:44發表的  :

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?
短接是電流信號
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 16:06
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
ad模塊和輸入輸出點數有關系???  表示不懂哦  我覺得你還是耐心點研究或者過幾天再試試 說不定靈感來了 找到問題所在