奇奇奇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1766 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-07-26
最后登錄: 2022-11-07
查看奇奇奇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-31 18:59

首先在上位機上設置一個速度,例如()r/min,   ()r/s,根據這個速度怎樣計算出脈沖指令中的頻率應該是多少,例如DDRVI D500 D502 Y0 Y1,中的頻率D502應該怎樣計算,求公式啊
omron123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 170 點
下載積分: 586 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2020-07-05
查看omron123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 18:59
舉例 100KHZ/S  對應電機轉速3000rpm 每轉輸送帶走100mm
那么我們計算每秒鐘輸送帶走都是mm
3000/60=500轉/秒
500*100=50000mm/s
500/1000000=0.005Khz/rpm/s
如果當前是50KHZ
50000*0.005*100=25000mm/s
希望能幫到你