從狀態S27循環轉移回到S0,定時器T6不是已經復位了嗎,為什么還能做為轉移條件呢?
[ 此帖被不要再說心痛在2016-12-19 17:53重新編輯 ]
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-21 10:18
個人認為上面的T6那個觸點是沒有用的,實際使用時右邊的兩個條件起作用,個人見解,高手勿噴