wwxa2016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2016-12-29
查看wwxa2016的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-17 16:24
本人剛接觸觸摸屏,有點問題,想請教哪位師傅指點下。
我在觸摸屏上面設置了位狀態設置開關,但是與PLC通訊上后,無法控制PLC的輸入點的開和關,請哪位高手指點下?
源泉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 192 點
下載積分: 710 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2024-07-10
查看源泉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-31 14:01
我剛剛實驗了一下,把輸入位X改為M就好了。