zhangwei6312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 126 點
下載積分: 676 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2021-12-31
查看zhangwei6312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-13 14:18
請問一下大神們,步進電機驅動器的“使能信號”是什么?通俗易懂些。
與其他種類的驅動器有區別嗎?
謝謝啦。!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-13 17:01
步進電機伺服驅動器???
樓主留言:
步進驅動器,不是伺服。打錯了不好意思
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-14 09:23
AC插頭半自動焊接機電氣圖.pdf (318 K) 下载次数:18

不知道你說的使能是什么標志的,我見過的就只有一個FRE信號,如果是的話就繼續看下去。

這個使能信號是電機是否受控的信號。

如果使能的話,即使有脈沖和方向信號,電機也保持自由狀態,不動作。

如果不接線(未使能),那么驅動器接收到脈沖信號就會轉動。

接線方式看附件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(六度心寒) 這個圖紙是用什么軟件畫 ..
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-12-14 11:01
    引用
    引用第11樓六度心寒于2016-12-14 10:38發表的  :
    9樓,你這個圖紙是用什么軟件畫的,不是很標準


    你汗什么呢?公司的配線電工看懂就好了。

    又不是EPLAN畫的,也不是CAD Electrical,更不是Solidworks Electrical。

    我也不知道用什么畫的,因為我只是一個電工。

    我奇怪的是,畫的不標準也能成為評分的理由。