343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-04 17:58
用N60來控制A52伺服,是用脈沖加方向的控制方式,接線是100.00接伺服信號線4,       100.02接伺服信號線6.。。伺服信號線的1和2和7接24V。發現只能往一個方向走。求大師指點一下?
100.00和10002都接了2K的電阻。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 08:34
1.CP1E僅支持脈沖+輸出的輸出方式;
2.檢查伺服控制器的基本設置參數,找到脈沖方式設置那一個參數,設置為脈沖+方向形式(很多控制器默認為差動模式的),修改后記得保存,重啟驅動器。