楠竹888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2024-10-31
查看楠竹888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-30 13:14
第一個的第一通道是:
TO K0 K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100

那第二個FX2N-2AD的第一通道是:

TO K1 K17 H0 K1
TO K1 K17 H2 K1
FROM K1 K0 K2M100 K2
MOV K4M100 D100

輸入到PLC里讀不到輸入數據,哪里不對呢?


ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-30 13:17
M100和D100改成M150 D150 后試試
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水