351326935
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-16
最后登錄: 2016-12-21
查看351326935的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-30 11:01
當我上電初始化后,讀取到接近開關信號,停止動作,
點擊啟動按鈕M3,開始正轉,但是第一次正轉脈沖數量對不上,我設定是10圈,測試大大超過了
反轉后正常,再次循環正轉反轉也正常
求解,為何第一次正傳脈沖數量對不上
附件: 噴淋管移動裝置.rar (174 K) 下載次數:51