樓主  發表于: 2016-11-28 11:07
我在做軌道控制的時候遇到一個問題就是當變頻器啟動后,對射傳感器信號就會消失,現在已經確認是變頻器的干擾所致的,請問有什么好的抗干擾的辦法嗎?我對傳感器信號線接了屏蔽線,效果不明顯。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 11:10
本論壇找找,有人已經發過類似言論