• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-26 21:27
是的,剛從廠里出來,又重啟了兩次。好累
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-26 21:34
引用
引用第1樓南郭先生于2016-11-26 18:52發表的  :
估計還是程序問題,什么牌子?

西門子sMart200,程序在多臺設備都用,也單獨測試。沒有問題。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-26 21:36
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2016-11-26 20:16發表的  :
小問題..

麻煩告知。已經搞了幾天都不行。人都快崩潰了。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-26 21:41
引用
引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的  :
檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。

謝謝,明天試試
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-26 22:35
引用
引用第10樓mentayili于2016-11-26 21:51發表的  :
單單plc斷電還是整個系統斷電?

就pLC,HMi都沒有。炮火連天的晚上,剛找了個小旅店。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-27 07:39
引用
引用第12樓endy2015于2016-11-26 23:15發表的  :
西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看

昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-11-27 09:05
引用
引用第17樓lizhiliang于2016-11-27 08:50發表的  :
看看24V輸出是否有短路或者過載

CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-11-27 10:14
引用
引用第18樓xingyu002于2016-11-27 09:05發表的  :

CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!

已換,問題依舊
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-11-27 10:21
引用
引用第22樓hjd105于2016-11-27 09:38發表的  :
我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。

他不是運行到那步停,因為我程序只是做循環控制,每隔幾分就動作一次,但是他有時一天停2次,有時一天停10多次。一會一個一個負責檢查看。北方外面好冷啊
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-11-27 14:09
引用
引用第28樓pc5036于2016-11-27 11:58發表的  :
我覺得試著找找規律,按這頻率肯定不是一個常用的功能,很可能向樓上幾位說的是不是報警輸出,或者哪個頻率很低的輸出,可以用軟件強制輸出測試下

報警只在觸摸屏做了提示。昨天才裝了輸出報警燈,更怪的是白天停的少,晚上停的多!更麻煩的是設備要24小時開機,停個幾分鐘都叫得很,所以有些測試檢查暫時做不了
xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-11-27 14:13
引用
引用第27樓tingfenghu于2016-11-27 11:56發表的  :
24V可能短路了.

24V只用在觸摸屏供電和風機過載及模塊供電。PLC是220V供電,早上到現在還沒停過。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go