xingyu002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 209 點
下載積分: 853 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2019-03-30
查看xingyu002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一臺設備到天津。使用的時候PLC莫名其妙的重啟,開始以為是程序問題,后更改程序和更換PLC問題依就。再試過單獨供電。更換電源。都不能處理好,昨晚半夜還打電話過來。重啟了8次。今天在現場聽說重啟了一次。因為設備是整線中的一個工序。一停全部停。而且要5分鐘后才能開啟。公司,廠家天天催。在現場一呆就10幾小時,晚上回去旅館還沒車。零下幾度。好累,好苦。
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-28 22:36
引用
引用第48樓xxty001于2016-11-28 20:41發表的  :

這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到

我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。
[ 此帖被jicjic111在2016-11-29 08:15重新編輯 ]