引用引用第22樓hjd105于2016-11-27 09:38發表的 :我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號