樓主  發表于: 2016-11-24 10:59
CJ2W后面接一個AD041,上接2個位移、2個壓力傳感器,設備靜止狀態下,讀取的通道數值范圍變化特別大,以至于顯示屏的數值閃爍。求助各位大神怎么辦?
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-08-17
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 11:01
把3個通道的傳感器拆下來,只試驗一個也不行。排除線長的干擾(把傳感器拿到PLC跟前接的)AG已經接上。
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-08-17
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-16 16:10
統一回復:謝謝各位了,最后查到是幾個傳感器接線的問題引起的互相干擾。