apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1198 個
工控威望: 1843 點
下載積分: 78779 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-01-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-22 15:48
第一次接觸安川伺服,今天碰到一個問題,啟動開關按下,伺服沒有輸出,一直處于基級封鎖狀態,請問這是哪里出了問題?啟動信號有了,模擬量信號也有。

在控制器那邊手動點動,電機能正反轉。
東隅已逝,桑榆非晚。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6587 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-01-27
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-22 16:06
“在控制器那邊手動點動,電機能正反轉”是什么意思?是外部的手動啟動按鈕嗎?如果是的話說明外部沒問題,應該是自動啟動條件沒滿足
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(apei2014) 熱心助人!