我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 15:06
能做這樣的項目居然選不出電源總開關,真可笑。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
電話/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。