eightzhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 569 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-06-14
查看eightzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-17 10:50
我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 8729 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-11-01
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 11:42
63A的足夠了