jiajia4059
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 723 點
下載積分: 4514 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-10-26
查看jiajia4059的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-17 10:09
昨晚接觸了一臺機器,是塑膠機,具體動作流程就不說了。是三菱fx2n-60mr,現象就是好好的什么都沒動,突然自動卡在某一過程不動了,輸出一直保持。重啟關電都是如此。經檢查沒有日程自動停機,也沒有計數器或計時器停機之類的機關。清除日期也沒用,研究程序很久也沒什么頭緒,我就想既然以前都可以運行應該不是程序問題。抱著試試看的心情清除plc重寫程序,但沒有寫入軟元件存儲器,結果就好了?磥韱栴}就是出在軟元件存儲器上數據上,到此也就維修成功了,剛開始還擔心不寫軟元件存儲器會不能正常運行,看來擔心是多余的。最后一個問題就是廠家是怎么做到這樣的,一般都是日期停機或者是計數器停機,我也見過幾次,但這個實在沒見過。怎么用軟元件存儲器數據做到停機的,郁悶之余大家討論一下,互相交流吧。這是什么思路?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 13:48
引用
引用第6樓jiajia4059于2016-11-17 22:02發表的  :
程序發上來沒意義,因為很長,三千八百多步。又是比較專業的程序,而且廠家不按常理設計,比如明明是計時,但偏偏用一個數值為一的計時器產生脈沖而用計數器來計時,這不是坑爹嗎?連我都不愿深入研究。各位也不會有興趣研究的。當然如果哪位真有雅興我可以發上來。我只是和大家一起交流交流方法。應該和觸摸屏無關,因為我從頭到尾沒動過觸摸屏。


我就常常用這種方式,在FB中使用。

這種方式第一可以節省大量的定時器資源,第二精煉程序。