FX3U RS485ADP與變頻器通信簡單,因為它是持MODBUS.這次使用RS485-BD通信塊,只能用無協(xié)議通信寫,與臺達變頻器VFD-M通信 ,ASCII模式, 這次用RS2指令寫,已測試成功.需要的看看,請注意通信格式保持一致
變頻設置:1參數(shù) 設置值 說明
P00 03 主頻率輸入由串行通信控制(RS485)
P01 03 運轉(zhuǎn)指令由通訊控制,鍵盤 STOP 有效
P88 01 VFD-M系列變頻器的通訊地址為 1
P89 01 通訊傳送速度 Baud rate 9600
P92 00 MODBUS ASCII 模式,資料格式<7,N,1>