電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-15 17:10
大家討論一下,交流減速電機頻繁啟停對220V電網的干擾怎么減小或消除?我現在做一個小項目,具體是一個交流減速電機帶動分割器,切換工位。電機的功率不大,只有幾十瓦。基本2秒鐘電機就會啟動停止一次,電機啟動停止時用示波器可以測量到220V有很大的尖峰。對旁邊的設備也產生了干擾。請問這種干擾還有其他方法怎么消除嗎?現在已經加了EMI濾波器,接地也很可靠,干擾依然在。如下圖的電機。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8546 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-10-11
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-16 11:52
既然是控制分度盤的,就可以選擇帶剎車離合的這種電機,這樣電機是一直轉的,剎車離合的還能提高速度。