q123long
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 116 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2021-04-30
查看q123long的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-14 09:38
求教大俠給個建議,比如工控機要和PLC交換M10.0-M20.0和VD110-VD300之間的數據。PLC內部要怎么設置,。工控機應該從多少開始讀取數字!
leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 700 點
下載積分: 3 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看leisure的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 16:56
引用
引用第3樓hbhxghw于2016-12-06 16:51發表的  :
目前S7-200 SMRAT不支持MODBUS TCP/IP協議,只能使用串口的MODBUS RTU協議!
等新版本的S7-200 SMRAT出來后,可能會支持!

現在smart V2.2版本支持TCP協議了,具體請參見最新手冊~