阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 834 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2023-07-17
查看阿云兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-14 08:25
圖片:
我想做報警程序,就是多長時間后觸發報警,我想給這個報警時間一個統一的寄存器,這樣修改方便修改報警觸發時間,但是我看資料沒能弄明白如何輸入這個D0,如圖,是紅色警示,表示我輸入錯誤。

各位麻煩指導下。
感謝英雄前來觀帖
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-14 08:43
引用
引用樓主阿云兒于2016-11-14 08:25發表的 歐姆龍 定時器輸入問題 :
我想做報警程序,就是多長時間后觸發報警,我想給這個報警時間一個統一的寄存器,這樣修改方便修改報警觸發時間,但是我看資料沒能弄明白如何輸入這個D0,如圖,是紅色警示,表示我輸入錯誤。

各位麻煩指導下。


如果設定值需要使用間接尋址的話,你需要這樣輸入: TIMX  5   @D0

沒有數據區前+&的用法。

BCD間接尋址: *D0
BIN間接尋址:@D0

另外,定時器編號不是常數,而是通道號,因此數字前不能帶前綴。

Good Luck~
樓主留言:
真誠感謝!


多謝多謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(阿云兒)
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6767 個
    工控威望: 38368 點
    下載積分: 2631 分
    在線時間: 9498(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-11-06
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-14 09:57
    引用
    引用第3樓阿云兒于2016-11-14 09:07發表的  :



    另外

    .......


    BCD:16 轉化為二進制就是  0001  0110,那么作為BIN設定值時就會是:22
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(阿云兒) 熱心助人!