原來的FX2N-48MR用的2AD模塊,現將PLC換成FX3U,請問AD模塊要換嗎,換言之,F(xiàn)X2N和3U的數模模塊可以通用嗎,切盼師傅們的回復,謝謝
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 6845 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-11-05
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-07 08:51
3U的全部兼容2N的把原來的程序,改變PLC類型就可以了。