關于廣州數控系統GSK系統報警的解決方法匯總
1、系統顯示“急停報警”,產生原因包括急停按鈕按下未旋起,限位問題及線路斷路故障等。
解決方法:檢查急停按鈕是否按下未旋起,檢查限位開關是否損壞或斷路導致急停線路這一回路斷路,檢查線路是否存在短路或接觸不良;是否二極管接反導致燒毀 2803 IC ,致使 +24V 信號輸出無效,此時需更換2803 IC
2、不穩定的電壓導致驅動器或變頻器報警從而引起系統報警
解決方法:檢查供電電壓,加裝穩壓設備
3、系統顯示“驅動器準備未緒”報警
解決方法:驅動器沒有電源供給,檢查供電回路各線路有否斷路,檢查各元器件是否損壞;系統上的驅動參數設置不當,修改以下相應參數: 980T為9 號, 928TC 為 12 號,928TA為10號參數;通過互換驅動器檢查是否驅動器自身故障
4、系統編程時出現程序操作報警,產生原因是進行了非法的編輯或操作不當
解決方法:查閱系統操作說明書的附錄或本手冊車床系統報警附錄,根據系統的報警內容,查閱相應的處理方法
5、系統出現序號報警或中文報警,由于參數設置不合理或編輯非法導致
解決方法:查閱系統操作說明書的附錄或本手冊車床系統報警附錄,根據系統的報警內容,查閱相應的處理方法
6、科能報警
解決方法:980T 科能 報警,打開系統蓋,將門陣重新拔插,再按實 ,若仍不能解決,則需送廠維修。990M 科能報警,則需調節電源盒 +5V 的輸出電壓 , 若仍不能解決,則需送廠維修