樓主  發(fā)表于: 2016-11-02 09:21
我的油壓機用的是FX1N-40MR-001的PLC ,可是有的輸出點壞了,
我現在又買了一個全新的,用的軟件是GX Developer v8.86版的軟件,
把舊的那個的PLC的程序讀取出來保存下來,
然后再把讀出來的程序寫入到新的PLC里邊。中間也沒有出現任何錯誤。
可是油壓機不工作?按著機器的按鈕只有輸入燈亮,沒有輸出。
RUN我已經開啟了。
我的步驟也沒有錯。
請問各位老師能不能指點一下,到底是哪里的問題,我自己已經研究幾天了,搞不定。

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-02 15:50
FX1N現在新的,的確是假貨占95%,真貨極少。
特別象40MR 60MR這樣搶手的型號,真貨早賣光了。

你可以考慮把假貨拆了,從上面拆零配件去修新貨。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼