樓主  發表于: 2016-11-01 18:42
描述:監控圖
圖片:
求助各位大神,我現在用的也是CJ2M+NC413。

關于NC413運動控制模塊的配線,緊急停止輸入信號,說明書寫需要NC的信號,A20公共輸入接的P24,所以急停A16已經接到G24了(Z24),萬用表實測A20與A16間確實DC24V。

說明急停信號已經輸入了。

錯誤里依然顯示代碼6000,emergency stop input。

鬧心。∏笾附,還有可能是什么問題?

還有一點很奇怪,CX-POSITION監控里(見附圖),圓圈那顯示的是已經接入了(如果沒接是紅色圈),但左側報警依然顯示有錯誤碼6000,運行時PLC內程序監控是沒有接入。
,但把PLC切到編程模式,就能檢測到急停信號輸入了,很矛盾的狀態。
[ 此帖被carolynyin在2016-11-02 08:12重新編輯 ]
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 18:47
描述:接線圖
圖片:
接線圖附上
[ 此帖被carolynyin在2016-11-01 19:14重新編輯 ]
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-01 19:46
4軸都接了,監控狀態不正常。急停無紅圈,但一直有報警
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-02 08:07
頂上去……各位用過歐姆龍定位模塊的朋友們,幫忙看下吧,多謝!
carolynyin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2016-12-13
查看carolynyin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-08 10:37
引用
引用第7樓kuei2013于2016-11-04 17:13發表的  :
因為你沒有reset  nc413
2000.12
2002.12
2004.12
2006.12

謝謝呀,就是這個問題,reset就好了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享!