各位大俠好,小弟有個小項目現在遇到難題了,請大俠支招,非常感謝 !
項目硬件配置是S7-200 + Smart 700IE,具體情況是這樣的:
車間庫房內想用PLC和觸摸屏實現對暖氣管路的進口出口溫度壓力實時監視,溫度感應有6個點,壓力兩個點
跪求求大神給份PLC和觸摸屏的程序。。!
跪謝。。。!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lu08171537)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70387 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-10-31
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-11-01 15:01
    看來是真的急了。
    溫度輸入6個點,和2個壓力點。
    這僅僅是問題的開始,這6個溫度是采用什么測溫元件?Pt 100? J/K熱電偶?
    如果僅僅用224xp集成的模擬量2入1出,顯然遠遠不夠,需要模塊擴展。224xp;226最大允許模塊擴展數為7塊。
    使用你至少需要這樣配置,一個224xp負責2個壓力輸入,只能是±10 V類型的輸入。
    6路溫度輸入,如果選擇熱電偶,則建議6ES7 231-7PF22-0XA0 EM231 TC, 8 模擬量輸入一塊就可以了。
    哦,對了,觸摸屏設置頁面及輸入、輸出I/O域是根據實際編程地址在觸摸屏上按需要組態。
    樓主留言:
    cpu222 cn   ,我加了三個模擬量輸入模塊,測溫元件是pt100 ...我現在好需要一個PLC的程序還有觸摸屏的