yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-31 21:12
PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下

PLC型號:FX3U-32T-ES   臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B  電機型號:ECMA-C20807RS

不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。


請問如果根據這張圖,44端子接X(jué)7      19端子 接0V 不知道是不是這樣的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ]
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-01 08:35
圖片:
程序問題.寫的是死循環程序,要斷開M100,M8029后面要加個自斷M.常閉點加到前面M100中自斷,觸發加個上升沿可以,M100自鎖,就可以了
樓主留言:
真誠感謝!謝謝你的解答,方便留個QQ·嗎?我回頭試試
[ 此帖被jicjic111在2016-11-01 08:58重新編輯 ]