圖片:
關于s7-300程序的掃描方式,不是從上向下,從左向右嗎,圖中的程序為什么不對。求大神!
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-10 20:10
這就是典型的程序的時序問題,t2一接通時,t1就復位了,這個程序最好將c2移到最上面,應該沒有問題,放在第二個可能偶爾也不計數(shù)