樓主  發表于: 2016-10-29 22:34
現有舊的三菱伺服,J2s 的,絲桿螺距25MM,直聯,程里面設置為1個脈沖位移0。001,電子齒輪應該設為多少、我算完后P02為16384    P03為3125,因為機器為兩軸。今天 按師傅們的協助試機,問題解決一半,現問題是,其中一軸走的位置已經正確,但另外一軸走的位置不對,有一軸的位置設定讓它走15MM,而實際走到了4百2十幾MM,發的脈沖數確認都是同樣的,兩個驅動器里的參數對照了一樣的,現懷疑驅動器是不是有問題,師傅再幫忙分析下
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-30 15:38
如果伺服驅動相同,把走正確的伺服參數導出再寫入不正常伺服驅動里試一下。