引用引用第7樓ydw04001于2016-10-24 15:58發表的 :我個人了解的伺服用脈沖式通過改變脈沖頻率來調速的,1.伺服用脈沖控制速度,用電位器怎么調?變頻器走485通訊也是通過寫入頻率來調速的,2.變頻器走485,用電位器怎么調?.......
引用引用第21樓hnyyl12于2016-10-25 14:15發表的 :同步無所謂精度高低,重要是不同步,會打滑還是會拉斷,會打滑當然沒問題,會拉斷精度不高都不行,上面那個是開環方式,如果每段有測速表反饋到PLC,這就是閉環了,可以普通變頻帶變頻電機,只是伺服和變頻混用,是什么原因,因為閉環的同步精度,普通變頻足夠了,還是測速表只是用來看的,人工微調,那樣的話,還是要精度高,否則把操作人員要累壞了