s型稱重傳感器變送器輸出該怎么選擇,一般是負10v到正10v    但是ad模塊好像讀不了負的電壓啊    怎么辦?   我拉力和壓力都要測的。        
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-21 10:00
終于問懂供應商了  可以做0-5v-10v的變送器 。 還可以直接接顯示儀表不用變送器。  
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-09 11:57
引用
引用第2樓wu32u2于2016-10-22 10:31發表的  :
不知道你的AD模塊是什么牌子什么型號。至少三菱的4AD模塊絕對可以。
我用的是fx-2n-2ad模塊
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-09 11:59
引用
引用第3樓grsgtd于2016-10-22 11:23發表的  :
現在都用485通訊了,誰還用什么AD/DA模塊。
我就一個4線制的s型稱重傳感器 哪來的485通訊 接個數顯儀表485還差不多。