1、設備經常停機,廠家說PLC輸出點壞了,從廠家買來PLC換上就OK
2、從壞PLC里面讀出的程序(三級加密)下到自己買的PLC里面就不行  和壞PLC一個狀況
3、測試了下廠家所說的壞PLC,輸入點輸出點并沒有壞


 問題解決了,程序里面有手腳
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新編輯 ]
附件: 源程序.zip (60 K) 下載次數:573