804347
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 817 點
下載積分: 3023 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2022-01-30
查看804347的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-19 21:10
1、設備經常停機,廠家說PLC輸出點壞了,從廠家買來PLC換上就OK
2、從壞PLC里面讀出的程序(三級加密)下到自己買的PLC里面就不行  和壞PLC一個狀況
3、測試了下廠家所說的壞PLC,輸入點輸出點并沒有壞


 問題解決了,程序里面有手腳
[ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新編輯 ]
附件: 源程序.zip (60 K) 下載次數:573
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
泡沫中的流星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 691 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-10-19
最后登錄: 2016-10-22
查看泡沫中的流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-20 01:46
是不是三菱3uPLC? 論壇里有解密貼,可以試下