電氣工程師
武漢電氣工程師,請掃描二維碼加QQ:836284784
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 1235 點
下載積分: 759 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2013-07-28
最后登錄: 2022-07-30
查看電氣工程師的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-15 13:12
描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客


tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 21:34
也玩過一陣子51單片機。
R14是光耦的限流電阻,必須接。這個電路用在工業上問題還是很多的,參考一下三菱的PLC的輸入電路,網上一搜一大堆
建議去隔壁論壇求助,這個論壇大部分是電氣的多,必竟業有專攻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/