wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-14 19:22
圖片:
圖片:
圖片:
最近碰到一段三菱PLc程序,有點琢磨不透,子程序里面未用到的輸出,它直接到母線右端。附上圖片,請指點。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 09:16
圖片:
嚴格說這不是結構化編程,  稱之為標簽編程。  

這樣做沒錯。
樓主留言:
大俠能否說得更詳細,還是有點點不解。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-15 19:36
你截圖發一下,上升閥B,下降閥B的數據類型及變量類型。

這樣錯倒是沒有, 就是表示這個功能塊輸出的變量,沒有再賦值能其它變量。你看這個輸出變量在其它地方有用嗎
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家