樓主  發表于: 2016-10-13 18:56
  歐姆龍PLC與歐姆龍觸摸屏之間的通訊線使用RS232C串口
看說明書上是:2接3,  3接2 ,   45短接   ,9接9
  按這樣接連不上
然后我用2接3    3接2     9接9     用NT-LINK協議高速  可以

問題是9針口有的5是地線   有的9是地線   ,應該怎么看的
謝謝各位了
武林萌萌神1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 109 點
下載積分: 824 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2015-05-26
最后登錄: 2023-05-08
查看武林萌萌神1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-16 13:54
  好的 我知道了謝謝你