kingmgn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-10 17:07
本人新手一個,現在碰到一個問題:有一臺s7-200 226CN要控制一臺松下伺服MADHT1507E。但現在不知道怎么接線。有沒有大神給一張接線圖。
kingmgn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-11 13:45
謝謝大神!!另外問一下200pto控制伺服正反轉方向要不要另外將方向控制點置1或置0;還是向導中自己控?/div>
kingmgn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-11 16:47
好的謝謝大神