lonsen_ma
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 130 點
下載積分: 464 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-03-13
最后登錄: 2019-10-30
查看lonsen_ma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:

目前小弟遇到一個問題,我使用三菱FX3U PLC控制3臺臺達伺服電機運動,動作可以完成,但是我使用200K的頻率發脈沖時,電機的速度并不是很快,我現在想把電機的速度調快,PLC發送脈沖的頻率已經到了頂峰,想調伺服電機來加快速度,初步懷疑是和伺服電機的電子齒輪比有關,目前,伺服電機采用默認的電子齒輪比設置,設置為:16:10(17位編碼器分辨率),請各位使用過的大神給予指導,到底是哪里原因?qū)е拢浅8兄x!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-29 22:28
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-30 08:23
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割

那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?

開極集200K 是不行的喔
2F朋友可不可提供你的見解
樓主留言:
感謝分享!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-30 08:48
引用
引用第5樓jicjic111于2016-09-30 08:41發表的  :
三菱FX3U PLC 脈沖輸出頻率最大100K,電子齒輪比設定32:1寄存器用32位的,

不對喔B2系列100K要設80:1才對
樓主留言:
真誠感謝!