是這樣的,設備上,有一些近接開關和光電開關,還有軸原點感應器都是12V供電的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。當然PLC輸入也是NPN。

因為沒有試過,所以不敢輕意嘗試,先來征求點意見。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-29 17:45
當然可以用了,。因為,三線制的傳感器采用NPN接法的話,我們只是用他的負極共用,傳感器輸出的是負電壓,只要你給傳感器的正供電端輸入的是傳感器的使用電壓,就是你使用5伏供電的傳感器也同樣可以使用,這與傳感器使用多少伏電壓無關的。