就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4658 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-12-20
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-26 19:35
FX3GA   PLC常開點是M392,驅動M500線圈,F(xiàn)在是滿足了M392條件,M500線圈還是沒有接通(亮)但M392另外連接丫線圈能接通。后來把M500改成M50還是不行。還有就是M500是在主控程序里面步進指令最后步。丫線圈在主控外面。有無工友遇到這樣怪是?套么解決???
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-27 08:47
可能M500有雙線圈,或M500有其他復位條件在工作,或是程序掃描順序沖突。