2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-27
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-18 22:35
客戶提供一個掃碼槍USB借口的,怎么與PLC通信,要買個USB轉485的模塊嗎。
可是USB轉485后,掃碼槍的電源怎么辦,不用管嗎,485插到PLC上,由PLC提供電源嗎
懷疑他們的掃碼槍是隨便買的,對品牌有要求嗎
[ 此帖被2310036294在2016-09-18 22:41重新編輯 ]
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-19 06:45
USB條碼槍你用USB轉485模塊連接PLC肯定不行的
最簡單就是把USB條碼槍扔掉,重新購買一個RS485的條碼槍,因?00PLC的通信口是485的,正好對應上
如果買不到485的可以考慮購買RS232的條碼槍,這個時候需要在購買一個RS232轉485模塊
232這端連接條碼槍,485這端連接PLC的通信口
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(2310036294)