528467
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 155 點
下載積分: 10339 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-25
最后登錄: 2024-02-01
查看528467的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-18 20:55
雷賽DM860+57HS22-A
PLSY K100 K500 Y1 這個時候就能轉動

如果是PLSY K400 K500 Y1  不能轉動

請問為什么呢?
謝謝
本人是初學者,希望能得到各位版主得賜教   十分感謝

mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-22 09:59
1、電機與驅動器的電流設定不正確。
2、步進電機的接線有錯誤。
3、速度太高,請使用加減速脈沖輸出指令。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討