請教大家一個問題 歐姆龍的編碼器連接三菱PLC,
現在出現的問題是,無論我接不接屏蔽線接地,PLC只要有其他動作,高速計數器C252就經?赡軓零。
編碼器不和動力線走,單獨走也會這樣。
而我改用C251計數器,X2作為復位C251,濾波器設置成K1時,速度小于每秒兩圈,計數器正常計數,正常復位,速度超過每秒鐘兩圈時,復位功能不起作用。
仔細觀察PLC觸點,運行過程中,X2除了編碼器轉一圈亮一次外,沒有其他點亮的情況。但是我把X2線不接,c252就能正常計數,就是不復位。
編碼器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U
能不能讓PLC檢查X2的濾波器長一些
謝謝大家
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-09-30
查看zhjian18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 16:09
引用
引用第1樓dgamen于2016-09-17 10:19發表的  :
M8388,M8389

我在開頭加入了一條LD M8388   OUT M8389
C252就沒有反應了
zhjian18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 602 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-11-17
最后登錄: 2024-09-30
查看zhjian18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 23:39
引用
引用第3樓dgamen于2016-09-17 17:47發表的  :
呵呵,這樣就有得學習了
我個人認為以下觀點,大家互相探討,千萬別認為我講的就對
X2不接能正常計數,那么排除了干擾問題,排除了接線和PLC編碼器故障
程序里有沒有其他指令和C252用法沖突
X2不接Z相,用其他開關接X(jué)2試試能否復位
.......

如果用其他接近開關什么的接X(jué)2,我想應該可以復位 但是接近開關感應面大 可能會和A/B相沖突
程序中沒有其他指令復位C252,這個從我拿掉X2后不能復位就可以看出
有沒有什么好方法通過現有的接線方式能夠解決問題呢