sf303567231
踏踏實實做人,認認真真做事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 421 點
下載積分: 5394 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2024-07-13
查看sf303567231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-13 18:27
              廠里設備之前用的是三菱MR-J2S-40A伺服,年頭久了問題就多了,然后領導就決定要換J4的,但不是全部換而是遇到壞的就換 。
             今天就遇到壞的,嘗試更換,接好線。設置J4為位置模式,電子齒輪比是按J2S的齒輪比設置的,在設置增益,設置脈沖形式。然后斷電在上電,開機,OK 沒出現報警,可開始遠點回歸時問題來了,回歸的速度好慢,這是什么情況,小弟有點搞不清,但是觸摸屏上顯示軸運動的數據卻變化快,請師傅幫忙分析下。
J2S的設置如下:p03-23593 p04-550 p21-0000 p27-12220 p29-0 p54-0000
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2683 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2024-09-19
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 11:13
將J2S的參數一一對應到J4內就可以了

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!