樓主  發表于: 2016-09-01 09:52
我手上有個FX3U-64M,一個FX3U-232-BD的通信模塊。我想實現通信模塊的發送和接收,能和PC端的串口調試助手互發信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)遠程控制(或者用圖文方式指導也可以)。謝謝!成功實現后,我立即付辛苦費100元,支付寶或微信轉賬。(可惜我在論壇是新人,沒有什么良好的信用記錄證明我沒有忽悠,但這年頭沒有人愿意為100塊換賬號換QQ吧)
詳細情況:
1、這個模塊是網購的,先教我簡單判斷一下好壞吧,比如在軟件里怎么檢測,或者讓某個指示燈亮起來,現在RX/TX燈一直就沒有亮過。折騰半天模塊是壞的,那就浪費感情了。
2、計算機串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自發自收,正常。
3、參數和程序的截圖在下面。(我對PLC的通信概念為零,可能是貽笑大方了。)




buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 10:16
感謝ymmfa的回復,通信線我已經做好了,也用串口調試助手測試過了。
現在的問題就是我不懂PLC的通信,我被欄在了這里。
我接好線了,您愿意用QQ遠程控制幫我解決嗎?如果模塊是好的,只剩下純軟件的事了。
是要能互相收發哪怕一個字符,就可以了。
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-01 10:22
我只接了2、3、5,其它線都沒有接,莫非與此有關?
要是這樣那就麻煩了,因為我設計的外設只用了TX、RX、GROND.
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-01 10:30
在PC的設備管理器中,com5,9.6K。 在GX DEVELOP傳輸設置中,傳輸端口設置為com5,波特率9.6K。

點擊“通信測試”,顯示無法通信?磥硎峭ㄐ虐鍓牧。
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-09-02 20:40
謝謝,已經模塊已經換貨去了。觸摸屏有,回來的時候我再試試
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-09-05 18:27
更換了模塊,焊上了6、8-4的兩根線,依然無法通信。

看來,是PLC的接口掛了。
buhuichongfu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 105 點
下載積分: 4268 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看buhuichongfu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-09-10 21:25
我最后還是自己解決了,原因現在看起來很簡單,就是設備管理器里面端口設置和PLC端不完全一致。

信號線用3根芯就足以,RX TX GND。

希望對和我差不多的通信小白有用。