樓主  發表于: 2016-09-01 09:52
我手上有個FX3U-64M,一個FX3U-232-BD的通信模塊。我想實現通信模塊的發送和接收,能和PC端的串口調試助手互發信息就可以了。如果可以,我接受QQ(418112727)遠程控制(或者用圖文方式指導也可以)。謝謝!成功實現后,我立即付辛苦費100元,支付寶或微信轉賬。(可惜我在論壇是新人,沒有什么良好的信用記錄證明我沒有忽悠,但這年頭沒有人愿意為100塊換賬號換QQ吧)
詳細情況:
1、這個模塊是網購的,先教我簡單判斷一下好壞吧,比如在軟件里怎么檢測,或者讓某個指示燈亮起來,現在RX/TX燈一直就沒有亮過。折騰半天模塊是壞的,那就浪費感情了。
2、計算機串口正常,我用PC的串口RX-TX短接,自發自收,正常。
3、參數和程序的截圖在下面。(我對PLC的通信概念為零,可能是貽笑大方了。)




ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 10:02
D8120和通訊參數不要同時設置,只設置一項就可。

FX3U-232-BD 測試其好壞的辦法:

然后PLC內存清除,斷電上電,這時D8120和參數都是空。

用一根標準的FX-232CAB-1 (接線方式論壇里有)

一邊連接FX3U-232-BD,另一邊連接電腦串口。(USB轉的也行)

然后打開PLC編程軟件,如果能通訊上,那BD是好的。通訊不上,BD是壞的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(buhuichongfu) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9657 個
    工控威望: 8542 點
    下載積分: 16690 分
    在線時間: 5319(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-11-05
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-09-02 09:17
    引用
    引用第3樓buhuichongfu于2016-09-01 10:22發表的  :
    我只接了2、3、5,其它線都沒有接,莫非與此有關?
    要是這樣那就麻煩了,因為我設計的外設只用了TX、RX、GROND.



    你的線不對,光235不行的,正確圖如下:

    [attachment=151792]

    抱歉,沒有時間QQ遠程的。