shengwang100
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 552 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2018-04-09
查看shengwang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-31 18:18
1.松下伺服電機計算出的慣量比是在伺服運行中時的值還是伺服停止時的值?
2.伺服電機斷電時,電機由于反電動勢不能輕易搬動,怎么才能使斷電時不產生反電動勢?在電機與驅動器之間加個繼電器是否可行?
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-01 18:18
把UVW接頭拔掉就行了