樓主  發表于: 2016-08-26 08:10
一,CP糸列輸入端的COM點,手冊上畫起來說接OV和24v都可以,但實際中我看到都接24V,不知道接0V是不是真的可以
二,通訊模式HOST Link手冊上說是和工控機等通訊,但和MCGS的通訊也用它?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-06
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 08:17
可以的,我一直這么使用。COM接24V的負端。