12樓  發表于: 2016-08-26 16:06
很明顯第一相接觸器沒有閉合導致缺相,因為連接負載星型回路有阻抗,故測出有220V
三人行者必有我?,擇其善者而從之
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-08-26 16:18
左邊第一根加熱管可能掛了,換根試試
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2016-08-26 18:37
接觸器觸點有問題。
交換接觸交換就可以了
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2016-08-26 19:52
這是很簡單的問題。

用萬能表測接觸器左側上下兩端觸點的電壓不就清楚了嗎!

有電壓就說明觸點開路或者導線虛接。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2016-08-27 11:41
接法錯誤,三相不平衡了。所以三相電壓不平衡。
18535550821
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 364 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 795(小時)
注冊時間: 2016-03-27
最后登錄: 2024-12-11
查看18535550821的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2016-08-27 11:57
把第4路加熱棒去掉,再看
慧眼710517
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4461 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2020-09-24
查看慧眼710517的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2016-08-27 12:23
因為接觸器1,2的斷開了,電阻星接的中性點和接觸器2點電壓是一樣的,所以4點和6點的電壓是380V,2點和4點是220V,2點和6點是220V,2點下面的電阻沒電流,不發熱,你測一下2點和中性點的電壓應該是零
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2016-08-27 16:13
原因找到了,還是接觸器的問題,12兩組觸頭,原來我量的時候是把動觸頭用螺絲按下去量的,量是通的,但是接觸器通電吸和的時候,1,2不通。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2016-08-27 16:59
如果線路可靠,圖中應都是380 ,所以也就是說A相測量點沒有與電源可靠連接,如果入樓主說接觸器是好的,那么就是線的接頭那個位置出了問題,虛接
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2016-09-17 15:05
這種鳥問題,自己不去查還來問,是亂費論壇資源
rongyao52121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 164 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2011-07-28
最后登錄: 2024-08-26
查看rongyao52121的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2016-09-17 16:44
樓主畫圖玩的挺好,就是基礎知識薄弱些
jinghuafgy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinghuafgy的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2016-09-17 21:46
引用
引用第22樓rongyao52121于2016-09-17 16:44發表的  :
樓主畫圖玩的挺好,就是基礎知識薄弱些