不懂來學習
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 537 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2016-10-17
查看不懂來學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-22 09:32
三菱PLC怎么讓電機10個小時后自動運轉,然后運轉30分鐘后自動停止!!求高手給梯形圖
[ 此帖被不懂來學習在2016-08-24 10:13重新編輯 ]
新手
王剛3796
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 5934 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2018-10-22
查看王剛3796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 14:23
先做一個1小時的定時器,再做一個計數器數值定10,用前面做的定時器信號導通計數器,之后再做電機啟動程序,如果需要循環就用電機的plc輸出點斷定時器,如果不需要循環就用電機置位一個m斷定時器,啟動時對這個m復位就行啦